防辐射防干扰都是我们经常会谈起的话题,那么对于电磁屏蔽机房的一些设计相对而言,大家知道的也可能会有一部分,但电磁屏蔽的一些相关原理知识便可能没有太多的了解,那么本次瑞德屏蔽便给大家介绍关于电磁屏蔽机房的一些设施的设计。
电磁屏蔽机房的截止波导管设计:
电磁屏蔽机房截止波导管的径向尺寸,必须按电磁屏蔽室的较高工作频率计算确定。截止波导管的截止频率不宜低于电磁屏蔽室的较高工作频率的1.2倍。
截止波导管的长度应根据电磁屏蔽室较高工作频率的屏蔽指标确定,波导管在电磁屏蔽室的较高工作频率时的屏蔽效能应高于屏蔽室的屏蔽指标10dB。
低频用途的电磁屏蔽机房,其截止波导管的壁厚应根据电磁屏蔽室的较低工作频率的屏蔽指标确定,且不应小于屏蔽板的厚度,其材质应相同。
常用截止波导管的屏蔽效能计算应符合本规范附录C的规定。
电磁屏蔽机房的门窗设计:
电磁屏蔽室门的结构形式,应根据门洞大小、运输情况、屏蔽效能指标和建设场地环境情况,在闸刀型、双闸刀型、阶梯双闸刀型、梯型、复合型和平压型中合理选择。
普通屏蔽门宜选用闸刀型,大开度屏蔽门宜选用平压型。门扇的运动方式视电磁屏蔽室的大小和场地空间尺寸确定,可选择平开、左右移动、上下移动、前后移动以及复合运动等方式。
简易电磁屏蔽室的门、窗设计,宜符合下列规定:
电磁屏蔽门宜为钢制,门框与门扇之间的缝隙应加装梳形铍铜弹簧片或其他弹性密封材料。
电磁屏蔽机房如设窗,宜采用内开窗或推拉窗。如为网式屏蔽,宜在窗外加装屏蔽网;如为金属板式屏蔽;宜选用屏蔽窗。
电磁屏蔽室的门、窗应有压紧装置。
屏蔽门、窗的屏蔽效能应高于电磁屏蔽室的屏蔽指标6dB以上。
辐射有大有小,但辐射怎么说都还是辐射,小心地去防止设备以及人体受伤都是很需要去注意的,数据所含的信息是牵连很多的人。那么,便给大家分享到这里,如果还有什么疑问的话,欢迎您前来咨询与了解。